Полная версия этой страницы:
Danfoss MCX
Если Danfos MCX 06 конфигурируемый контроллер (т.е. выбираешь код конфигурации и он работает под требуемую установку), то должно быть стандартное описание от производителя. Если же контроллер с рукописной уникальной программой - то только обращение к ее создателю за требуемой инф-й Вам поможет.
всем доброго времени суток!
почитал тему, но так и не нашел информации о реальном применении контроллеров MCX. так кто-то может сказать как работают эти контроллеры??? у кого какие были нюансы или проблемы в работе с ними. особенно интересуют ПРОБЛЕМЫ в сфере управления вентиляционным оборудованием.
Цитата(AK-74 @ 15.3.2012, 14:20)

всем доброго времени суток!
почитал тему, но так и не нашел информации о реальном применении контроллеров MCX. так кто-то может сказать как работают эти контроллеры??? у кого какие были нюансы или проблемы в работе с ними. особенно интересуют ПРОБЛЕМЫ в сфере управления вентиляционным оборудованием.
На объекте недавно установили шкаф управления вентсистемой с контроллером Danfoss MCX. Пока проблем нет, наблюдаем...
stepanets
17.3.2012, 14:46
Ned ставит на чиллеры и прецизионники. Точнее везут из Италии, а итальянцы ставят MCX. С чиллером проблем нет. В прецизионниках дисплей постоянно теряет связь с контроллером. Русификация кривая. На одном все время дата слетает. Ну и нормальной документации нет, не говоря уже о тех.поддержке. На мой взгляд лучше официально поставляемое оборудование использовать.
Цитата(@Sergey@ @ 5.3.2012, 13:32)

Добрый день!
Подскажите пожалуйста решить задачку!
Исходные данные:
1. шкаф управления вентустановкой под управлением Danfos MCX
2. система диспетчеризации здания на контроллерах Beckhoff BC9100, объединенные в сеть Ethernet
3. скада - citect
Задача:
Необходимо выполнить диспетчеризацию вентустановки в целях управления и контроля.
1) Притянуть витую пару к Citec, либо перейти на Modbus ТСР и по СКС
2) К Citec настроить Модбас ОPСсервер
3) Настроить переменные в ОРС сервере, могу помочь найти описание регистров
4) выполнить визуализацию вентустановки в целях управления и контроля
Цитата(@Sergey@ @ 14.3.2012, 11:58)

Как связаться с контроллером Danfos MCX 06 по протоколу Modbus?
Где можно взять таблицу modbus адресов?
Давайте попробуем идентифицировать загруженое в МСХ приложение
2ALL:1) Третий год занимаемся ими - довольны, применяемо для всех задач Building Automation
2) Есть возможность помочь с документацией, регистрами и.т.д. на МСХ, но не всегда оперативно захожу на форум- можно стучать в скайп: didyouhim
дааа. первое впечатление о контроллерах - не очень. очень расстроил процес заливки программы через RS485. с одним контроллером прошлось часа три сидеть. а потом как-то само пошло-поехало. или бракованные контроллеры попались, или модуль RS485! даже тех поддержка фирмы поставщика ничем не могла помочь. сами контроллеры оказались производства Румыния !!!
что касается программирования, программа специфическая, без помощи специалистов неизвестно как бы разобрался - за это им спасибо!
будем ждать отзывов о роботе.
deforder
27.4.2012, 13:12
По поводу проблемы с RS485:
контроллер с уже залитой программой готов передавать и принамать данные по RS и периодически обрачается к порту. Если в этот момент пытаться его прошивать, процесс прошивки может не начаться.
Поэтому необходимо начинать процесс заливки по RS в течении первых 5 секунд после подачи питания, пока нет обращения к порту.
По CAN можно заливать в любой момент.
Цитата(deforder @ 27.4.2012, 13:12)

По поводу проблемы с RS485:
контроллер с уже залитой программой готов передавать и принамать данные по RS и периодически обрачается к порту. Если в этот момент пытаться его прошивать, процесс прошивки может не начаться.
Поэтому необходимо начинать процесс заливки по RS в течении первых 5 секунд после подачи питания, пока нет обращения к порту.
По CAN можно заливать в любой момент.
так в тому то і проблема, що навіть не прошитий контролер не прошивався. а потім в якийсь момент без проблем кілька разів підряд вдалося залити прогу без всяких перезагрузок... непонятка..
з часом розберуся.
magnat2011
19.6.2012, 18:30
Всем добрый день.
В проекте используются контроллеры: МСХ06Д. ( сними ранее никогда не сталкивались). Заказчик не хочет их менять изза не высокой их стоимости.
Первый путь(замена) - может кто сталкивался, есть ли весомые аргументы не выбирать данный продукт?
Второй путь - научиться с ними работать.
Подскажите можно ли самому научиться их программировать? какое нужно ПО и приборы для программ-ия?
Какое нужно ПО и доп приборы для заливки программы в контроллер.
можно ли программы получать по инету от др программера и заливать на объекте в контроллер?
Есть ли у кого русскоязычные хелпы, "для чайников", по этим вопросам. а то в инете в основном все англоязычное.
будем благодарны.
didyouhim
20.6.2012, 13:45
Цитата(magnat2011 @ 19.6.2012, 18:30)

Всем добрый день.
В проекте используются контроллеры: МСХ06Д. ( сними ранее никогда не сталкивались). Заказчик не хочет их менять изза не высокой их стоимости.
Первый путь(замена) - может кто сталкивался, есть ли весомые аргументы не выбирать данный продукт?
И Вам добрый день, зачем же так радикально)?!
Контроллеры серии МСХ успешно справляются с задачами автоматизации HVAC/R.
Цитата(magnat2011 @ 19.6.2012, 18:30)

Второй путь - научиться с ними работать.
Подскажите можно ли самому научиться их программировать? какое нужно ПО и приборы для программ-ия?
Какое нужно ПО и доп приборы для заливки программы в контроллер.
можно ли программы получать по инету от др программера и заливать на объекте в контроллер?
Есть ли у кого русскоязычные хелпы, "для чайников", по этим вопросам. а то в инете в основном все англоязычное.
будем благодарны.
Можно программировать (разрабатывать новые), можно конфигурировать (набор готовых приложений для вентиляции теролснабжения и т.д.)
ПО для работы с контроллеров (Программирование/конфигурация, заливка) бесплантое, оплата только лицензии(runtime) на визуализацию.
Контроллеры можно заливать по сети. Заливаемый файл весит пару сотен кБ - можно и по инету, на объекте должен быть комп с переходником на RS485 интерфейс или MMIMYK.
Кроме англоязычной документации есть видеоуроки на русском.
Цитата(magnat2011 @ 19.6.2012, 18:30)

Всем добрый день.
В проекте используются контроллеры: МСХ06Д. ( сними ранее никогда не сталкивались). Заказчик не хочет их менять изза не высокой их стоимости.
Первый путь(замена) - может кто сталкивался, есть ли весомые аргументы не выбирать данный продукт?
Второй путь - научиться с ними работать.
Подскажите можно ли самому научиться их программировать? какое нужно ПО и приборы для программ-ия?
Какое нужно ПО и доп приборы для заливки программы в контроллер.
можно ли программы получать по инету от др программера и заливать на объекте в контроллер?
Есть ли у кого русскоязычные хелпы, "для чайников", по этим вопросам. а то в инете в основном все англоязычное.
будем благодарны.
добрый день!
я недавно начал работать с этими контроллерами. пока не могу ничего сказать о их надежности - слишком мало времени прошло после запуска автоматики - но на счет программирования кое-что есть:
в первую очередь вам нужно обратится в эту фирму
тиц, и если вы решились сами программировать (Бог в помощь!!!), то вам скинут несколько программ (бесплатно), потом нужно купить преобразователь сигнала USB-RS485 (программатор) или такой модный MMIMYK, обязательное наличие скайпа, потому что специалист, который во всем этом разбирается, с удовольствием консультирует с его помощью (конечно когда он на месте) и практически все.
на мое субъективное мнение слабые стороны этих контроллеров:
1. нет инструкции на общепонятном языке как программировать контроллер. имею ввиду не общие понятия, а именно для глубокого изменения некоторых параметров
2. "свободное программирование" сводится к выбору необходимых ф-ций в готовой программной оболочке. шаг влево, шаг вправо - только через скайп

к примеру, если я рисую программу для контроллера Раут - Фримакс - с помощью FBD-конфигуратора, то тут все понятно. как нарисовал, так и работает. кроме того прекрасная функция проверки работоспособности.
лучше всего это заказать уже прошитый контроллер со стандартной программой, если конечно она подойдет к вашему тех. решению.
если что - обращайтесь, помогу!
magnat2011
27.6.2012, 16:29
если что - обращайтесь, помогу!
[/quote]
Спасибо. огромное.
подскажите а вы диспетчеризацию на этих контролллерах реализовывали? (будете реализовывать?)
есть ли где готовые решения по диспетчеризации? можно ли их посмотреть гдето?
Диспетчеризацию на данных контроллерах реализовывали (не одну) и вполне удачно...
Есть 3 объекта с диспетчеризацией на данных контроллерах: на одном пока только вентиляция (40 ПВ), холодоснабжение (5 Carrier+насосы) и позонный контроль температур. На втором (Гостиница "Космополит"****) - все отельные номера (160 шт.), вентиляция, холодоснабжение, теплопункт, водоснабжение, общественный микроклимат (фанкойлы в общественных зонах), освещение. На третьем (гостиница Харьков-Палас *****) - вентиляция (40 ПВ), холодоснабжение, теплоснабжение, общественный микроклимат (флаконы 120 шт.), номера (180 шт.), вытяжки, освещение, водоснабжение, дренаж. Все 3 объекта реализованы на Web based SCADA. Доступ предоставить не могу (из-за понятных соображений), но скриншотами готов поделиться...
Анатолий1
28.6.2012, 22:47
Цитата(YuriyK @ 28.6.2012, 23:22)

Диспетчеризацию на данных контроллерах реализовывали (не одну) и вполне удачно...
Есть 3 объекта с диспетчеризацией на данных контроллерах: на одном пока только вентиляция (40 ПВ), холодоснабжение (5 Carrier+насосы) и позонный контроль температур. На втором (Гостиница "Космополит"****) - все отельные номера (160 шт.), вентиляция, холодоснабжение, теплопункт, водоснабжение, общественный микроклимат (фанкойлы в общественных зонах), освещение. На третьем (гостиница Харьков-Палас *****) - вентиляция (40 ПВ), холодоснабжение, теплоснабжение, общественный микроклимат (флаконы 120 шт.), номера (180 шт.), вытяжки, освещение, водоснабжение, дренаж. Все 3 объекта реализованы на Web based SCADA. Доступ предоставить не могу (из-за понятных соображений), но скриншотами готов поделиться...
Хе-хе! Позвольте Вам не поверить! 1-но собщение на этом форуме говорит о многом!
Цитата(YuriyK @ 28.6.2012, 23:22)

Диспетчеризацию на данных контроллерах реализовывали (не одну) и вполне удачно...
Есть 3 объекта с диспетчеризацией на данных контроллерах: на одном пока только вентиляция (40 ПВ), холодоснабжение (5 Carrier+насосы) и позонный контроль температур. На втором (Гостиница "Космополит"****) - все отельные номера (160 шт.), вентиляция, холодоснабжение, теплопункт, водоснабжение, общественный микроклимат (фанкойлы в общественных зонах), освещение. На третьем (гостиница Харьков-Палас *****) - вентиляция (40 ПВ), холодоснабжение, теплоснабжение, общественный микроклимат (флаконы 120 шт.), номера (180 шт.), вытяжки, освещение, водоснабжение, дренаж. Все 3 объекта реализованы на Web based SCADA. Доступ предоставить не могу (из-за понятных соображений), но скриншотами готов поделиться...
Хе-хе! Позвольте Вам не поверить! 1-но собщение на этом форуме говорит о многом!
Думаю, что счетчик количества сообщений на форуме не критерий для оценки квалификации человека...
Цитата(magnat2011 @ 27.6.2012, 16:29)

если что - обращайтесь, помогу!
Спасибо. огромное.
подскажите а вы диспетчеризацию на этих контролллерах реализовывали? (будете реализовывать?)
есть ли где готовые решения по диспетчеризации? можно ли их посмотреть гдето?
диспетчеризацию не делал. и похоже с этим туго и у продавцов контроллеров... в общем немного страшно испытывать на себе "вражескую" технику.
magnat2011
2.7.2012, 13:26
Цитата(AK-74 @ 2.7.2012, 9:41)

диспетчеризацию не делал. и похоже с этим туго и у продавцов контроллеров... в общем немного страшно испытывать на себе "вражескую" технику.

судя по информации - у них скада на неопределенное количество точек, нет ограничения по поинтам, но стоит не дешево. + она набирается необходимыми для диспетчеризации блоками. от этого тоже цена растет. Хотелось бы побывать на действующем объекте где уже установлены эти контроллеры и скада система. посмотреть как она себя ведет спустя пару лет работы.... :-))
SCADA можно прикрутить любую, сколь уж протоколы этих PLC стандартные.
Цитата(magnat2011 @ 2.7.2012, 12:26)

судя по информации - у них скада на неопределенное количество точек, нет ограничения по поинтам, но стоит не дешево. + она набирается необходимыми для диспетчеризации блоками. от этого тоже цена растет. Хотелось бы побывать на действующем объекте где уже установлены эти контроллеры и скада система. посмотреть как она себя ведет спустя пару лет работы.... :-))
Покажите мне более менее адекватную по цене SCADA на 60000 тэгов, с полноценной поддержкой SQL. Плюс на борту сразу получаете OPC-UA Modbus TCP сервер и отсутствие платы за среду разработки (http://www.inductiveautomation.com/pricing/ignition). Безлим SCADA, покрывающая 100% ваших нужд (для модбас устройств) на 5 клиентов обойдется в $6475 (в Штатах). Нужны другие протоколы докупайте DCOM модуль ($350), ставьте KEPWare (если там есть нужное вам) и в бой... На двух объектах SCADA стоит с 2010 г - полет нормальный.
Graf_Giraf
24.5.2013, 11:18
Всем привет!
Время переходить от слов к делу. Кто уже имел опыт и возьмется написать программы на 10 щитов вентиляции на MCX06D. Срок до 01.07.13.
Залить можем сами, уж больно жалко время на разгрызание нового железа и написание с нуля программ, которые потом скорее всего более нигде не понадобятся.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаУ Данфоса есть стандартная программа для приточной установки
может подойдет
Цитата(YuriyK @ 28.6.2012, 22:22)

Диспетчеризацию на данных контроллерах реализовывали (не одну) и вполне удачно...
Есть 3 объекта с диспетчеризацией на данных контроллерах: на одном пока только вентиляция (40 ПВ), холодоснабжение (5 Carrier+насосы) и позонный контроль температур. На втором (Гостиница "Космополит"****) - все отельные номера (160 шт.), вентиляция, холодоснабжение, теплопункт, водоснабжение, общественный микроклимат (фанкойлы в общественных зонах), освещение. На третьем (гостиница Харьков-Палас *****) - вентиляция (40 ПВ), холодоснабжение, теплоснабжение, общественный микроклимат (флаконы 120 шт.), номера (180 шт.), вытяжки, освещение, водоснабжение, дренаж. Все 3 объекта реализованы на Web based SCADA. Доступ предоставить не могу (из-за понятных соображений), но скриншотами готов поделиться...
Что за Scada?
P.S. Увидел сам.
Mak'artur
25.6.2013, 12:05
Цитата
Всем привет!
Время переходить от слов к делу. Кто уже имел опыт и возьмется написать программы на 10 щитов вентиляции на MCX06D. Срок до 01.07.13.
Залить можем сами, уж больно жалко время на разгрызание нового железа и написание с нуля программ, которые потом скорее всего более нигде не понадобятся.
Если вопрос не решен - могу предложить свои услуги
didyouhim
1.7.2013, 11:47
Цитата(Graf_Giraf @ 24.5.2013, 11:18)

Всем привет!
Время переходить от слов к делу. Кто уже имел опыт и возьмется написать программы на 10 щитов вентиляции на MCX06D. Срок до 01.07.13.
Залить можем сами, уж больно жалко время на разгрызание нового железа и написание с нуля программ, которые потом скорее всего более нигде не понадобятся.
Касательно таких задач:
Посмотрите приложенную инструкцию VentKeeper - вероятно функционал покроет ваши задачи - тогда приложения у вас будут готовы за 15 мин!
Приложение требует активации, покупая контроллер в компании Энертек (Украина skype:www.enertec.com.ua +380675366428 Надя) - получаете код бесплатно, для остальных случаев(в т.ч. Россия) код необходимо приобрести.
Приложение конфигурируется:
- c дисплея (не все функии из инструкции могут быть залиты)
- с помощью пошагового мастера (необходимо подключение МСХ к компу или наличие MMIMYK)
Andrew_2610
1.7.2013, 14:26
Цитата(Анатолий1 @ 12.3.2011, 21:14)

4) RS485 (Обычно Modbus RTU) тянет 115кбит/с, модели с 0/1/2 портами Это шедеВрально!

особенно модель с О портов, но с Модбас.
Цитата(didyouhim @ 1.7.2013, 11:47)

Приложение требует активации, покупая контроллер в компании Энертек (Украина skype:www.enertec.com.ua +380675366428 Надя) - получаете код бесплатно, для остальных случаев(в т.ч. Россия) код необходимо приобрести.
Как то странно Вы продвигаете контроллеры МСХ в Украине

1. У Данфосса есть несколько стандартых программ для МСХ
- Air Handling Unit standard software
-Compressor Racks standard software
-FanCoil standard software
-Residential Heat Pump standard software
-Rooftop standard software
-T3C Chiller standard software
-Waterloop standard software
2. Есть графическая среда разработки (пока бесплатная

)
Все это можно взять с сайта Данфосса
http://www.danfosselectronics.com/login.htmlПравда там сначала надо запрос на логин отправить. (доступ предоставляют всем официальным покупателям Данфосс)
KiberPank
27.8.2013, 16:01
Добрый день всем форумчанам!
Интересует информация по контроллеру danfoss mcx06d. Вопрос ко всем, кто разобрался и в частности к didyouhim.
Был разговор, что можете поделиться информацией по катам регистров модбас, документацией. Очень нужно! И если есть возможность, поделитесь софтом для программирования/конфигурирования.
Будем делать диспетчеризацию нескольких шкафов на таком контроллере с выводом информации на скаду МастерSCADA и возможностью пуск/стопа каждого шкафа. Сейчас на стадии сбора информации.
В интернете ничего внятного по софту к контроллеру и регистрам не смог найти, так что прошу помощи у вас!
rancatto
27.8.2013, 18:46
Цитата(KiberPank @ 27.8.2013, 17:01)

Добрый день всем форумчанам!
Интересует информация по контроллеру danfoss mcx06d. Вопрос ко всем, кто разобрался и в частности к didyouhim.
Был разговор, что можете поделиться информацией по катам регистров модбас, документацией. Очень нужно! И если есть возможность, поделитесь софтом для программирования/конфигурирования.
Будем делать диспетчеризацию нескольких шкафов на таком контроллере с выводом информации на скаду МастерSCADA и возможностью пуск/стопа каждого шкафа. Сейчас на стадии сбора информации.
В интернете ничего внятного по софту к контроллеру и регистрам не смог найти, так что прошу помощи у вас!
http://www.danfosselectronics.com/login.html регистрируйтесь, получаете доступ и там есть примеры, софт, среда разработки и готовые применения. на все есть мануалы и все достаточно хорошо расписано.
KiberPank
28.8.2013, 10:36
Спасибо.
А долго они обычно отвечают на письмо о регистрации?
Вчера отправлял запрос, ответа нет.
rancatto
28.8.2013, 16:52
Цитата(KiberPank @ 28.8.2013, 11:36)

Спасибо.
А долго они обычно отвечают на письмо о регистрации?
Вчера отправлял запрос, ответа нет.
Т.к. разработкой софта и этого сервиса занимаются итальянцы, те что делали 1tool для Carel, то ответ может придти в течении месяца (мне через 4 недели ответили). Они особо не торопятся
KiberPank
29.8.2013, 9:49
Это очень паршиво. Тогда если у кого есть возможность, может скинете карту регистров и ПО. Например на какой-нибудь файлообменник, типа depositfiles точка com
didyouhim
30.8.2013, 17:41
Цитата(KiberPank @ 29.8.2013, 9:49)

Это очень паршиво. Тогда если у кого есть возможность, может скинете карту регистров и ПО. Например на какой-нибудь файлообменник, типа depositfiles точка com
всем у кого вопросы по техподдержке МСХ:
-перед конктретным вопросом(регистры), дайте больше инфы (что собираетесь автоматизировать и .т.д.)
-дублируйте запрос на support@enertec.com.ua
Samodelkin13
16.9.2013, 16:28
Добрый день !!!
Извиняюсь если не в эту тему но больше ничего не нашел прочел всю.
Иметься приточная-вытяжная установка со щитом управления FAU-M020.M020TC.MCX.EXC.2T270.0820601
на контроллере Danfoss MCX06d.
Необходимо внести изменения в расписание работы из сервисного меню не могу зайти потерян пароль.
Как можно сбросить пароль до заводского (2112).
rancatto
16.9.2013, 17:25
Цитата(Samodelkin13 @ 16.9.2013, 17:28)

Добрый день !!!
Извиняюсь если не в эту тему но больше ничего не нашел прочел всю.
Иметься приточная-вытяжная установка со щитом управления FAU-M020.M020TC.MCX.EXC.2T270.0820601
на контроллере Danfoss MCX06d.
Необходимо внести изменения в расписание работы из сервисного меню не могу зайти потерян пароль.
Как можно сбросить пароль до заводского (2112).
http://www.freetech.ru/files/FAU-MCX_v2.5x_12_07_19.pdf мануал. Как я понял, вернуть можно только сбросив все на заводские уставки. Почитайте, может быть найдете как вернуть заводской пароль без сброса.
Эти шкафы делает Фритек, попробуйте туда обратиться.
Komandante_Eugeny
16.9.2013, 20:32
Не ведитесь на эту туфту! Русклимат ставит их в свои шкафы серии "эко"! Так вот. Поступали неоднократные жалобы, чтол после 2-х лет работы начинается сыпаться дисплей.
Samodelkin13
16.9.2013, 22:54
Всю инструкцию перечитал не раз там нет нечего. Производитель молчит. Может кто сталкивался с такой проблемой как решили? Ведь должна быть какаято комбинация кнопок для возврата по умолчанию.
Добрый день.
Тестирую контроллер Danfoss MCX06D (080G0112), версия 4.14 (016). Не могу понять логику работы одного параметра. Т.Е. (Т обр. воды, минимум). Написано, что при понижении температуры в «обратке» ниже 15 градусов (зимний режим), запускается форсированный разогрев. Я понимаю, что на выходе «Y1» должен увеличиваться процент открытия клапана. У меня ничего не происходит. Только при достижении 7 градусов срабатывает заморозка. Хотелось бы узнать логику работы этого параметра (Т обр. воды, минимум). Может у меня в настройках, какой то другой параметр блокирует работу этого? Спасибо.
whilephoenix
5.12.2013, 17:09
Кто работа с выносными панелями MMIGRS? Как с ними работать при программировании контроллера на языке С?
Цитата(mkvrd @ 31.10.2013, 11:02)

Добрый день.
Тестирую контроллер Danfoss MCX06D (080G0112), версия 4.14 (016). Не могу понять логику работы одного параметра. Т.Е. (Т обр. воды, минимум). Написано, что при понижении температуры в «обратке» ниже 15 градусов (зимний режим), запускается форсированный разогрев. Я понимаю, что на выходе «Y1» должен увеличиваться процент открытия клапана. У меня ничего не происходит. Только при достижении 7 градусов срабатывает заморозка. Хотелось бы узнать логику работы этого параметра (Т обр. воды, минимум). Может у меня в настройках, какой то другой параметр блокирует работу этого? Спасибо.
У меня форсированный прогрев по обратной воде (клапан 100%) включается когда температура падает ниже уставки "нормальная темпратура" или "температура при простое" точно не скажу т.к. только начал знакомится с MCX06D.Напрягает вот что,при падении температуры ниже заданной,трёхходовой клапан быстро открывается на 100%,а вот закрывается очень медленно (закрывается по 1%,при чём время импульсов разное от 10сек до 2 сек) изменение время интегрирования результата не дают.
kosmos440o
10.10.2014, 4:31
Скиньте кто-нибудь пожалуйста переменные modbus, на Русклимат чего-то никакой надежды.
whilephoenix
20.10.2014, 20:10
Цитата(kosmos440o @ 10.10.2014, 3:31)

Скиньте кто-нибудь пожалуйста переменные modbus, на Русклимат чего-то никакой надежды.
Какя программа в ПЛК?
Цитата(whilephoenix @ 5.12.2013, 18:09)

Кто работа с выносными панелями MMIGRS? Как с ними работать при программировании контроллера на языке С?
Добрый день.
Контроллер Danfoss MCX20В (080G0010) MMI GRS
Есть у кого инструкция на русском? Не знаю где найти - помогите?
All_Ex81
31.10.2014, 8:45
Цитата(Tuxuu5 @ 30.10.2014, 18:40)

Добрый день.
Контроллер Danfoss MCX20В (080G0010) MMI GRS
Есть у кого инструкция на русском? Не знаю где найти - помогите?
попробуйте поискать здесь:
http://www.adapkool.com/catalog.php?go=good3&id=115
Цитата(All_Ex81 @ 31.10.2014, 9:45)

Спасибо но здесь тоже нет.
didyouhim
31.10.2014, 14:28
Цитата(Tuxuu5 @ 30.10.2014, 16:40)

Добрый день.
Контроллер Danfoss MCX20В (080G0010) MMI GRS
Есть у кого инструкция на русском? Не знаю где найти - помогите?
Смотря что имееться ввиду:
1) Есть даташиты отдельно МСХ20В и на Дисплей MMIGRS на сайте производителя
http://www.danfoss.com/mcx в разделе "Литература".
2) Инструкции по программированию там нет, но можно поисакать
3) Инструкция на дисплейную часть залитого приложения, нужно искать исходя из того что залито
kosmos440o
24.1.2015, 22:03
Цитата(whilephoenix @ 20.10.2014, 20:10)

Какя программа в ПЛК?
Номера программы нигде нет, похож на это
kosmos440o
26.1.2015, 8:26
Цитата(kosmos440o @ 24.1.2015, 22:03)

Номера программы нигде нет, похож на это
Наладчики пожаловались. что обмен практически не идёт. Взял один домой поиграться. Оказалось, что почти все сетевые адреса, которые дали из Русклимата, правильные. Просто надо выставить "правильно" типы данных. Видать, для программеров в Русклимате спецификация Модбас не догма, а руководство к действию. Тип Bool оказался двухбайтовым целым. Регистры и аналоговые входы опрашиваются 3-й и 4-й функцей - без разницы. Тип long - это целое 4 байта, а тип short - это 1 или 2 байта.
Но самое интересное, что при попытке записать значение в регистр или псевдоячейку (псевдо потому что она тоже как бы регистр и записывается функцией 6) все регистры и ячейка (оказалась доступна только одна) перестают отвечать на запрос чтения. Какое-то время контроллер после этого думает, что-то там рожает, к нему не подступиться. Через минуту вроде опять оживает. СКАДА всё это время сходит с ума, пытаясь всё-таки запихнуть команду в это чудо техники. Даже Овен такой радости не доставлял))). Записанное значение может установиться, а может и нет. Да и хрен с ним, это ведь Россия-матушка. Тут всё может быть))) Начальство, наверно, сильно торопило. А оно всё никак не получалось))).
AndreiMankovski
31.3.2015, 9:09
Добрый день
Я из Кишинева
У Нас данные контроллеры (Danfoss MCX) нереально дороги
Подскажите чем их можно заменить (РАУТ не пролдагать) по функциональности для приточных систем
Большое спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.